第一、 要注意线缆和现场设备的容抗和感抗,本安防爆是系统防爆,除了安全栅需要达到所需的 防爆等级外,线缆和现场设备的蓄能也是一个关键问题。特别是在参量认证替代系统认证后,工程商尤其要注意这个问题。
第二、 要注意本安接地,齐纳安全栅需要本安接地,接地电阻应小于1。
第三、 本安线缆与非本安线缆应分开敷设在不同的线槽里。并应有明显标识。