控制工程师论坛

PLC与PAC

在微调模式下,模拟输出定位期间CPU 314C-2PtP 故障

wqshand
wqshand

2007-06-23

问题:
当运行微调模式时,为什么在改变方向时无法操作CPU?

解答:
如果在运行微调模式时,方向发生改变,那么CPU会变成不可操作,并且SF-LED灯闪烁。这种行为在运行微调模式OUT:W ORKING=TRUE时改变方向的情况下出现。只有关闭在打开电源时CPU才可以恢复操作。

补救措施:
在改变方向前,先要删除响应位OUT:WORKING,只有这样才能避免这种行为。

在调用SFB 44(P_Switch 和 M_Switch是用于方向的开关,SFB 44中的 P_Flag 和 M_Flag 与IN:DIR_PIN:DIR_M一起)之前,通过下列指令就可以实现上面所说的操作。

L

MODE // 微调模式?

L

1

<>I

JC

NO_T

AN

WORKING

A

P_SWITCH

S

P_FLAG

AN

WORKING

A

M_SWITCH

S

M_FLAG

A

WORKING

AN

P_SWITCH

R

P_FLAG

A

WORKING

AN

M_SWITCH

R

M_FLAG

NO_T:

NOP 0

重要事项:
列出的程序代码使用英语助记符创建。

注意事项:
所述的行为在数字输入定位时不会发生。

上一篇: CPU 315-2 DP (6ES7 315-2AG10-0AB0) 和 CPU 315F-2 DP (6ES7 315-6FF01-0AA0)中,地址 512 起标记的ONLINE只能通过变量表实现