帮我探讨一下590+反馈问题
wangqingtao
2012-11-23
帮我探讨一下590+反馈问题。为什么编码器超过一定的转速后才报反馈故障?难道编码反馈板的处理速度跟不上,还是其他原因。郁闷中!我3000转的直流电机,1000线编码器,电机超过1400转左右就报反馈故障,低于这个速度没问题。
回帖
评论1
bowei181
楼主 2012/11/25 13:24:16
如果是在用设备,现在出现这个问题,检查工装----松动了