控制工程师论坛
变频器
A0503,经查询是欠电压,但是工作是正常的
yzgang
2012-11-27
一台西门子440变频器工作正常,每次工作时间为5秒后停下,等待下一个触发信号,现在工作5秒钟后就显示:A0503,经查询是欠电压,但是工作是正常的,测量电压也是正常的。不知道是为什么?难道会是正常现象吗?哪位坛友给说明一下?谢谢!!!
回帖
评论1
sweect
楼主 2012/11/28 9:21:08
参数设置或者是刹车电阻的事,设置减速时间长一点或者刹车电阻。。。总之是因为刹车过程引发的故障。。修改一下参数。