2012-11-28
评论3
楼主 2012/11/30 18:44:47
你的描述有问题,如果是脉冲+方向,正转的话应该是0.0出脉冲,0.2无输出。方转的话应该是0.0出脉冲,0.2输出有效;
如果是CW/CCW的话,正转是0.0出脉冲,反转是0.2出脉冲
楼主 2012/12/3 12:58:54
不是吧,OMRON有这种控制方式吗?没发现,看来我要好好看看手册才行,我一直都是用方向+脉冲
楼主 2012/12/3 13:59:52
要看看PLC的接线与步进驱动器的拔码是否正确。