2012-12-01
欧姆龙CP1H和西门子200通信紧急求助
要求CP1H可以读取西门子200内部16路寄存器的值。读取的寄存器值保存到欧姆龙PLC内部寄存器里,紧急啊!
评论2
楼主 2012/12/3 13:05:55
用一台触摸屏就可以搞定了,在触摸屏里面中转.再不然就只能自己搞一个通讯程序了.
楼主 2012/12/11 22:15:23
CPH1支持MODBUS RTU主站的,如果加一个CJ特殊模块,还支持做MODBUS RTU从站。而西门子S7-200PLC本身也都支持做MODBUS RTU主站和从站的,这个问题不难啊!