控制工程师论坛
变频器
用万用表测三相,三相电压在低频和高频中始终是平衡状态。求解
hzzj
2012-12-08
变频器在20HZ左右低频运行,在面板上监测电流可以看清楚,当频率上去20HZ以上时,变频器面板监测看到的电流不停的跳变一下小一下大以至于不能看清数值,马达也开始跳动,用万用表测三相,三相电压在低频和高频中始终是平衡状态。求解
回帖
评论1
ababab
楼主 2012/12/11 9:35:27
你指的是在固定频率下还是不断变化的频率下是这个样子,主要看你的负载,这是应该用钳形电流表测电流,不应该测量电压,如果是负载造成的变化就算是正常现象