台达人机采集压力传感器数据,和指针仪表数值对上,但我例如对上人机30,仪表30:再变数据人机50,仪表就51, 再变人机88,仪表就90了,越大就偏差越大?(不接PLC,我的值在宏里是12000,然后再除1000,我取前三位,小数点后两位 , 后两位也可不要。)
怎么解决?谢谢!
评论1
楼主 2012/12/17 22:21:49
首先确认压力传感器现场信号数值与控制侧接线信号数值是否相等,然后确认通道精度是否正常。