今天偶调爱陌生的变频器。V2000,
发现,变频器的输出模拟量信号4-20 MA与给定的输入信号是一值的(频率)。
就是能对应起来但是 变频器的面板上显示的频率与给定信号对不起来,
比如我现在给定是10HZ,中控室显示是10HZ,但面板显示5-7HZ,
如果给定25HZ,中控显示17HZ,面板却显示30-35 HZ,
不知道是那的毛病(不过中控电流与面板电流能对应起来 给定信号是4-20MA)
评论1
楼主 2012/12/17 22:25:14
描述的比较清楚了,说明你的中控室到变频器的给定信号--受干扰了,