2012-12-16
用的是英威腾CHF100A系列矢量通用变频器.75KW变频器 带75KW电机
变频器设置成2个段速..第1段速为50HZ 第二段速为5HZ 首先运行的时候电机为段速1向容器加压.达到一定压力的时候切换到段速2
在段速1切换到段速2的变频器会跳.
请问要怎么设置才能达到我的工艺要求.求大神们指点
评论1
楼主 2012/12/20 23:58:54
频率相差太大,应该使用内置简易plc设置多段缓冲减速。