2012-12-21
想请教下各位高手、大侠:
我现场使用的是ABB ACS510的变频器,走的Modbus通讯,变频器A01\AI1下端子外接调节阀信号,
其中使用手册上写着
频率反馈 寄存器地址0103=16#67
电流反馈 寄存器地址0104=16#68
频率给定 寄存器地址0001=16#01
读阀门反馈信号是不是读寄存器0120=16#78?
阀门开度给定是不是往寄存器0124=16#7C里写值?
评论2
楼主 2012/12/21 0:26:34
说的很模糊,你是搞pid吗?如果是就应读参数0130。当然0120也可以;通讯时把地址转换为16进制即0120=16#78。01系列参数只能读不能写,所以0124是不能写
楼主 2012/12/21 0:27:06
说的很模糊,你是搞pid吗?如果是就应读参数0130。当然0120也可以;通讯时把地址转换为16进制即0120=16#78。01系列参数只能读不能写,所以0124是不能写