真的很奇怪,请问各位师傅是什么的原因?
SHHX32
2013-01-12
各位师傅向你们请教了,我有台正弦变频器303, 30KW的每天要报10多次故障SC(驱动故障)我把6个A316J光耦全换了,上电就听见继电器跳动的声音,10多秒后就不跳了,我按运行没得反应,真的很奇怪,请问各位师傅是什么的原因?
回帖
评论1
fjlywxl
楼主 2013/1/13 17:32:11
那是故障继电器在工作,检查一下输出有没有短路和接地,复位一次再试试