abb510变频器在plc控制启动过程中,由于水流使叶轮反转,出现过电流故障,使电机接线盒端子线烧断。

swy
swy

2013-02-18

我单位是热力公司,用的立式循环泵变频电机带动,用的是abb510变频器,45kw4极电机,abb510变频器在plc控制启动过程中,由于水流使叶轮反转,出现过电流故障,我知道是逆向电势造成的,使电机接线盒端子线烧断。这种情况我告诉生产工人一定要关掉循环泵电机两端的阀门使叶轮停下来再启动,我想问一下各位老师,有没有别的好办法,不用关掉两端阀门。改变变频器什么参数的方法,谢谢!!