现场用到有西门子200的PLC CPU224CN一台 3台MM440变频器
不到1年的时间,烧了两台变频器,一台PLC,维修后发现变频器是输入端烧毁,PLC是内部电源烧毁,
经过测量三相电均为400V,PLC单相供电电源是230V,均属于正常啊,
备注,变频器所带负载是离心机,惯性较大!不知道什么原因烧毁的,一般都是现场离心机扭矩过高跳停的时候容易烧毁设备,
PLC供电前加了滤波器的!
评论1
楼主 2013/3/18 12:19:41
变频器是输入端烧毁,PLC是内部电源烧毁
供电瞬间高压可能性极大。
PLC单相供电电源加保险保护。
变频器供电回路加合适的小型断路器。