控制工程师论坛
变频器
20台设备外壳带电 变频器拖动 求解
aaing
2013-03-16
现有20台纺织设备 在变频器启动时用电笔测设备金属部分带电 ,用万用表有交流 80-90V 进线是三相四线制的,外壳没接地线就放在水泥地上,车间在四楼
此外变频器接地端子也没接柜体
问题是 能用零线接柜体吗 变频器电机也同时接零线 这样的做法符合规范吗?还有其他办法吗
回帖
评论1
atmupkeep
楼主 2013/3/18 9:56:21
按标准接地,其它没办法解除。我是不知道还有什么别的办法了。所有的电机和机器绝缘也不错的选择。