楼主 2013/3/18 12:30:46
我的理解,硬件传输不一样。232是三线,是读写线与地的电压差为信号的(读写可以独立,即读对地,写对地),然后传输时,读----写 ,写----读,地----地,画个图就知道一般只能点对点; 485一般两线,也有拉地线,增加抗干扰,信号为两线电压差(差分传输),接线信号正-----信号正,信号负----信号负,所以只容许线上只有一个设备发信号。实际使用时,一个屏对一个PLC时,只要支持,两者都可选;一个屏接多个PLC时,一般用485。