永宏应当有RS485,可以参过通讯来读取伺服的位置信息.另外一般来说,伺服有一个到位信号,也就是你发出脉动冲指令让伺服走200mm,它走到位后,会发了个到位的信号给PLC,你确认这个信号就可以了,想更安全的话,可以外加一个编码器,或在AB两个点加装接近开关.只要先寻一次零位,以后的就是准确无误的了.