控制工程师论坛
技术争鸣
富凌DZB300B 3.7 升速中跳输出侧缺相保护(E013)
hypermill9
2013-03-20
一拖二台0.75千瓦电动机.空载,检测三相电压正常,也分别拖动其中任一台,升速均跳E013,新机才装两个月,也恢复过出厂设置,没有作用.检修中也有时不跳,真的是驱动或模块有问题?
回帖
评论1
atmupkeep
楼主 2013/3/23 8:25:52
问题找到了,是变频柜与电机电缆的压线端子未压紧.
返回
回复