最近发生了一件事:一辆塔式起重机的起吊钢缆在运行过程中不小心接触并挂在了公司10KV进户线的一相上,变电站没有跳闸,公司的设备照常运行,最关键的是塔式起重机上的操作人员也没事,报告供电公司后变电所才停电处理。
我问供电公司的维修人员,为什么塔式起重机上的操作人员没事,他只说起重机接了地。
请教工控网的专家,其中的原理是怎样的?能具体描述吗?
回帖
评论1
atmupkeep
楼主 2013/3/29 7:39:23
电工基础也 没有
操作员在司机室是 等电位--就像鸟站一根相线上没事。