控制工程师论坛
技术争鸣
有关越级跳电问题收藏
aaing
2013-03-30
家里打开两台空调,整栋楼的总开关就跳闸(家里的分开关没有跳),不开空调,只开灯,没有跳电,不知是什么原因?
总开关和分开关都是漏电开关,总开关漏电类型为(500mA)
开关显示是因为漏电跳闸的。
回帖
评论1
atmupkeep
楼主 2013/4/2 8:56:59
这个很简单,说明总开关的容量给限制了,对总开关要扩容了,或放开限制。