控制工程师论坛
变频器
变频器接入制动单元 冒烟!!!!
aaing
2013-04-01
今天修一个脱水机 ,柜子进水 变频器 制动单元尽废
而后装上一台新的变频器7.5KW 一个40A普传制动单元 确认接线无误后,上电 变频器一直显示POFF 初始化无法完成,主回路接触器没听见吸合声音 尔后变频器开始冒烟 赶紧断电 拆开外壳是充电电阻冒烟了 拆掉制动单元后 测量没什么问题 ,上电 正常显示 跳到0.00HZ 分析得出 知道制动单元在变频器一上电就动作致使母线电压变低,回路接触器无法吸合 大电流流经充电电阻 而冒烟
回帖
评论0
返回
回复
换奖品
首页
|
登录
|
注册
|
返回顶部↑
手机版
|
电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China