2013-04-03
西门子440 7.5KW变频器,启动时报警A0501。斜坡上升时间P1120参数我调过,启动电流有20A变频器是新的不知道是那个参数没有调好。电机没有问题我换其他品牌的变频器启动正常。
评论2
楼主 2013/4/7 17:27:42
? 电动机的功率与变频器的功率不匹配
? 电动机的连接导线太短
? 接地故障
故障诊断和应采取的措施:
检查以下各项
1. 电动机的功率P0307 必须与变频器功率P0206 相对应
2. 电缆的长度不得超过最大允许值
3. 电动机电缆和电动机内部不得有短路或接地故障
4. 输入变频器的电动机参数必须与实际使用的电动机一致
5. 定子电阻值P0350 必须正确无误
6. 电动机的冷却风道是否堵塞电动机是否过载
? 增加斜坡上升时间
? 减少提升的数值