最近看看S7-300PLC的STL编程,有很多指令不是很明白,发帖来求助。
有如下几条指令,都涉及到L;
(1) L 0
(2) L #0
(3) L L#0
(4) = L 0.1
(5) A L 0.1
(6) L DID[AR1,P#12.0]
诸上指令有什么区别?分别有什么含义?求解,谢谢先。
评论1
楼主 2013/4/8 12:19:36
L 0 //装入一个整数
(2) L #0 //没有这种方式,是不是#o,表示变量
(3) L L#0 //装入32位整数
(4) = L 0.1 //将逻辑结果付给临时变量l0.1
(5) A L 0.1 // 逻辑与临时变量l 0.1
(6) L DID[AR1,P#12.0] //装入背景数据双字到accu1,地址为地址寄存器1+12.0的偏移量