2013-04-04
今天碰到一个奇怪的故障。跟大家交流一下。有一个11千瓦的电机是三角形接法的。以前用过一年多都没问题。昨天出现一个奇怪的现象。启动2—3次就会跳闸一次。开关是100安得漏电保护器。到现场用摇表测100兆左右没问题。在试还是如此。换线换开关还是如此,最后把三角改成星型接法。结果不在跳了。各位都说说自己的看法。我觉得是V2U2W2这三个头有一个头间断性接地
回帖
评论1
atmupkeep
楼主 2013/4/7 8:57:37
我想问,你这样接带的动负载吗?还是你把380v的电压提高到660v了。是你那个漏保要换了