2013-04-18
伺服一旦使能,外部供电的漏电开关就跳闸,为什么?
而且把地线拆了不接地的话,就没事可以正常使用。
大家帮忙分析一下原因,驱动跟电机都是包米勒的。
评论1
楼主 2013/4/18 15:15:53
漏电了,可以测试一下地线上是否有电流,电流是多少,是否在允许范围之内,是的话,可以设定一下漏电断路器上面值,把漏电电流更改到允许范围、、、、、