台达EH系列PLC有两路计数分别是C251、C252.控制箱内有5台变频器,只要这5台一启动C251的值就会变0但C252正常。两个编码器是一路7芯屏蔽线过去的,+12V电源共用,PLC和变频器距离有五六十公分的样子,请问是变频器干扰的吗?有什么解决方案?谢谢!
评论1
楼主 2013/4/19 13:53:12
是变频器干扰造成的,两台中一台干扰,可能是电路板或者随机干扰;
检查地线:两者地线分开
屏蔽电缆;