  问题6:您有报警限值“在线调整”的需求么?

  答案6:在部分生产过程中,报警的上下限值设置并非一次就可以完成,需要在系统运行的情况下手动或者自动调整部分参数。力控科技软件平台可实现报警限值“在线调整”功能,本期将向您介绍具体的操作方法。

  (1)在力控软件开发环境内,报警上限与下限分别关联到数据点属性HI、LO,现以数据库点A1为例。

  (2)在操作画面上做模拟量的动画连接,如下设置:其中A1.HI值为A1点的报警上限值,AI.LO值为A1点的报警下限:

  (3)在运行环境下,点击“数值输入框”在弹出的框内直接修改数据即可。