2013-05-02
帮朋友做个小设备。看中了FP0R的PLC,32点的。 分三种型号C32和T32和F32。
看介绍是F32可以全部保持寄存 ,T32可以通过加电池来保持,而C32好像加不了。 那么C32应该是靠超级电容来保持数据的了,虽然只能保持三百来个,但是对我的应用来说数量是足够的。
我的问题是,C32型的掉电保持,在正常的室温条件下,能够保持多久? 谢谢!有这方便官方正式的资料说明吗? 比如西门子的S7-200和S7-1200就有明确的说明。
顺便问一下,FP0R的晶体管型输出的额定电流是多少? 可以直接驱动电磁阀频繁工作吗? 看FPX是0.5A(和西门子的一样了),而一般日系多是0.2A甚至是0.1A,这个直接驱动电磁阀有点危险啊
评论3
楼主 2013/5/8 16:08:30
直接驱动电磁阀很不安全,还是加继电器好。至于能保持多久我还真不知道,没有相关的资料。
楼主 2014/3/1 16:20:35
最大也就0.75a吧 看你的阀 如果很小的话,可以直接驱动
楼主 2014/3/1 16:33:01
最好输出电路加中继过渡一下,是的信号隔离、放大作用。既减少干扰,又增加安全性。