控制工程师论坛
变频器
求助,众辰变频器故障
aaing
2013-05-07
请各位老师帮忙分析一下。手里这台众辰30KW的变频器。我用的是220变两相380的变压器。接R,S端,报的是加速欠压。接R,T端,一上电接触器“啪啪啪啪”来回吸合,大家帮忙分析一下。补充一下,大滤波电容是刚换的,可以确定没问题,接触器应该也没问题。谢谢了
回帖
评论1
atmupkeep
楼主 2013/5/10 8:05:42
可能是所配隔离电源变压器的功率容量太小,再就是开关电源或负载电路有过流故障,引发电源的间歇工作。其原因应该是好确定的。
返回
回复
换奖品
总共
1
, 当前
1
/
1
首页
|
登录
|
注册
|
返回顶部↑
手机版
|
电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China