4平方电缆问题。
hypermill9
2013-05-30
去外地出差,调试。发现顾客的两只泵的电动机人为增大了。原设计为11KW.客户实际所配电机为15KW.无奈,只好将接触器和热保护换大。就剩下电缆了。因为没有带。外省很远。电缆为4平方的。电机15KW.大家谈一谈。是不是必须换大。电线一米左右。谢谢大家。
回帖
评论2
atmupkeep
楼主 2013/6/1 17:05:15
电机15KW大概30个电流.电线一米左右。关系不大
zqcgxg
楼主 2013/6/1 18:42:29
国标线4平方凑合用。20多A运行电流。