2013-06-05
我们药厂需要建设洁净室,怎么选择微差压传感器啊,怎么选择压力类型和输出方式啊?
评论14
楼主 2013/6/9 11:32:22
这个得根据你的洁净室需求和面积以及净度要求来选择了。你可以找做微差压传感器的厂商问问啊,还有很多做洁净室的公司。
楼主 2013/6/14 9:13:58
我们这是个新厂,这个项目也是刚上,没有人帮忙吗?
楼主 2013/6/17 11:29:48
压力类型分为:单项和双项两种量程。输出方式通常有:4~20mA,0~5VDC,0~10VDC这几种。
楼主 2013/6/17 11:30:55
这个产品有没有具体的技术文档可以网上查到,有没有做技术支持的说说咋选啊。
楼主 2013/6/17 14:55:20
童鞋,SETRA出了个新的产品叫做SRIM,这些都不是问题,它的压力类型和输出方式都可以现场设定的。
楼主 2013/6/17 16:02:30
工厂那边没有用过SETRA的产品,不知道具体效果如何?
楼主 2013/6/18 13:27:48
这个是丹纳赫西特 SRIM压力传感器 的链接
大家感兴趣的话 可以看下 朋友介绍说 还不错
楼主 2013/6/19 15:52:57
楼主 2013/6/20 15:34:25

西特 SRIM – 隔离房间压力监视器
楼主 2013/6/21 10:47:38
西特这个产品貌似真的不错 赞一个先