我们最近维修一台正玄SINE303系列7.5KW的变频器遇到了一个难题,用我们的530V维修电源给变频器母线上电正常运行,带电机也没有问题,但是上380V交流电也没问题但是一运行就炸模块,这台变频器采用的是单管的IGBT,拆除整流桥和充电电容,外接整流桥然后串联两个400V/680uF的电容代替原来的整流桥和充电电容,运行了2~3秒又炸模块,之前炸的是U相的模块这次炸的是W相,请问各位大师这个该怎么处理,该从哪入手呢?
回帖
评论1
ababab
楼主 2013/6/11 13:37:49
串联10A熔断器后再试试 单管变频器以前最大的是3.7KW 现在正玄能够做到7.5KW 真厉害
单管IGBT电流与一体化模块电流标识不一样 25A模块里面的芯片估计是40A单管IGBT芯片