2014-03-04
如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源是否平衡(可用交流电压表测量)。如不是电源电压的原因,则应进行以下检查:
1)各相定子绕组首尾端或定子绕组中部分线圈是否接反。如果接反,应予以纠正。
2)各相定子绕组匝数是否相同(特别是大修中重绕定子绕组后,各线圈的匝数有可能多少不一)。如果不同,应重绕。
3)定子绕组匝间是否短路或接地。如果短路或接地,应查出短路点或接地点,并予以消除。
4)多路并联定子绕组是否有个别支路断线。若查出个别支路断线,应重新焊接,并做好绝缘包扎工作。
评论4
楼主 2014/3/4 21:22:19
平时见到的是厂区配电三相电流不平衡,主要是单相负载分配不均匀,尤其夏季和冬季空调使用集中时候。
电机三相电流不平衡在个人电气设备管理过程中碰到的原因主要有以下四个:
1、三相电压不平衡;
2、电机三相绕组的直流电阻不平衡(电机本身原因不好弄)
3、三相电缆阻值不平衡
4、接线端子拧紧力矩不足导致缺相
楼主 2014/3/5 8:22:37
大修以后电机出问题比较多,还有电源不平衡是主要原因
楼主 2014/3/5 15:00:53
处理方法正确
楼主 2014/3/8 8:02:56
方法很好,值得学习!