2014-03-13
莫名其妙的事情发生了。
今天在检修管道泵时,电机是5.5KW的,把电机拆下来检修完毕重新装了回去,然后开机实验,开机就听见砰的一声,跳闸了。在电机的端盖处一股烟雾出现了,暗想糟了,没法交代了,取来万用表测量一番,居然没有发现任何问题,也没有看到打火的痕迹,再次开机实验,居然安然无恙,一切正常。
真是怪了,究竟是怎么情况呢?
评论1
楼主 2014/3/13 20:45:29
管道泵电机比较小,接线盒空间有限,电气间隙可能不够。如果用多芯铜软线电缆,没有做线头压线鼻子的话,很有可能铜丝短路,一次跳闸烧掉了,下次就好了。也可能是接线盒里面比较潮湿,绝缘电阻降低了。