2014-03-17
请教各位,有一台185kW 的电机直接启动,打算用两根120的电缆并联供电。所选电缆是否合适,两根120的电缆并联后的截流量怎么计算呀?电机的额定电流为347A,距离300米。请教各位帮忙看一下,看我选的电缆是否合适呀?谢谢了!
评论4
楼主 2014/3/21 14:58:38
为什么要并联电缆呢,这么粗的电缆并联效果不好,压线也要专门做线头。300m的距离无论从实用性还是成本考虑,都不如用一根240的电缆。
楼主 2014/3/21 15:32:48
抛砖引玉,就想了解并联后的截流量怎么计算?
楼主 2014/3/21 18:13:07
没问题,完全可以!!
楼主 2014/3/22 12:04:11
没问题,完全可以!!
注意端子压接要牢靠,避免松动发热。