2014-03-21
接触器的线圈阻值用万用表量是很小的,接交流380V的控制电压,吸合电流和保持电流都非常小,这个电流怎么计算方便(交流线圈当然不能用电压除电阻),电抗和小电流都不容易测量。
有功率标注还好些,不然用继电器控制大的接触器线圈还真没有把握。
评论2
楼主 2014/3/21 9:29:00
一般电流都小于5A,控制器都会满足要求.不懂,学习.期待专家的答案
楼主 2014/3/22 10:49:44
一般5A满足要求,再大的话只能加中继把信号隔离、放大