2014-03-26
总功率为 315KW的电机,需要配多大铠装电缆?有的人说理论的和实际的不一样的,请大侠指教。
评论3
楼主 2014/3/26 9:47:07
选电缆看电流,线径选择网上资料很多。有人说理论和实际不一样的情况,是因为给出的数据是正常使用环境,而实际现场情况差别很大,条件允许的话,偏大一点选择比较保险。
楼主 2014/3/26 10:12:38
1,看起动方式
2,距离长短
3,比实际稍放大一档。
楼主 2014/3/26 21:36:34
电机多为感性负载,取COSΦ=0.8,根据P=√3IU COSΦ 315000=√3×380×0.8I I=598A≈600A
一般铜线安全计算方法是:16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A;25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
如果铜线电流大于120A,按每平方毫米5A来取。
600-120=480A 480/5=96mm^2 25+96=121mm^2
查电线电缆截面规格,配120mm^2铠装电缆即可。