2014-03-26
有一座加压泵房,共4台电动机,220kw,额定电流400A,分别用变频器和软启动器运行,4台电动机不平衡电流波动,最多相差100A,持续时间约30秒左右,发生频率不固定。
怀疑变频器和软启动器有问题,更换为交流接触器运行,故障依旧。更换电动机,电流依然波动。
后来干脆更换变压器,故障依旧。询问供电公司的供电质量是否有问题,得到回答是这条供电线路带很多用户,都没有发生这种情况,供电质量没有问题。
评论3
楼主 2014/3/26 8:30:57
问题很严重啊,等待高手出现
楼主 2014/3/26 8:46:26
谐波造成的。要治理。因为变频器和软启动在工作时会产生大量的谐波,导致电能质量变坏,严重的会使配电所的补偿柜电容器发生爆炸。
楼主 2014/3/26 20:41:20
感谢老师的帮助!