2014-04-01
施耐德电气 HVAC 变频应用方案
本项目由于其功能及结构的复杂性,决定了其暖通空调系统(HVAC),系统的格局。因此,可按照 HVAC 系统的能量传递的方向划分,分为水循环系 统和空气循环系统两部分。
水循环系统的功能是通过冷却塔、冷却水水泵、冷热源设备和冷冻水泵(二次泵和三次泵),将冷量从室外“搬运”至室内,满足空调制冷及除湿的要求。同样可通过热泵等机组,完成空调制热的要求。
空气循环系统的任务是将这些“搬运”来的能量,通过风机和风管输送到各个区域与房间。此外,还通过控制压力与风量满足房间压力与空气品质的需求。
这两个系统的主要设备是大量的水泵与风机,为了满足系统的控制及 节能方面的考虑,客户要求对相关的设备配置变频器(VSD)。以下是水循环 系统与空气系统的变频配置及原理。
施耐德HVAC变频发难爆苦嚣水循环和空气循环,下面分别介绍一下。
水循环系统的变频
水循环系统主要是为了满足水系统的水量及供水压力的需求。尤其是需要调节的水泵都相应的配置变频器 ATV61,对不需要调节的水泵同时又要满 足软起和软停的需要,可配置软启动器 ATVS48。
对于冷冻水部分的二次泵与三次泵,我们可配置二次泵变频器与三次泵变频。二次泵变频承担供水主管路的供水总压力的需求,此压力要满足最远端末端设备供水压力。三次泵变频负责各个末端区域的供水量需求,可根据末端压力或者温度的需求来调节,替代传统的阀门控制,同时也满足节能的要求。对于冷却塔与冷水机组间循环的冷却水泵来说,通常不需要流量的要求,可配置软起动器,减小水泵起停时的电流对配电网络的冲击。
空气循环系统的变频
空气循环系统主要是满足区域的风量及风压的调节。主要包括集中的 空气处理机组(AHU)的风机变频与末端(FCU)风机变频,由于楼宇中的风机 通常在 75kW 以下,因此可配置施耐德 ATV21 系列变频器以满足相应的控制要求。
对于房间、走廊、卫生间等区域通过风机变频控制室内压力,形成压力梯度,满足空气洁净的要求。对于空气品质控制,可通过风机变频与新风阀门的配合,满足室内空气在单位时间内的换气次数,保证室内的空气二氧化碳的低于标准含量。
评论35
楼主 2014/4/1 9:59:52
的确不错,学习,感谢楼主分享!
楼主 2014/4/1 14:51:07
学习了,有具体的示意图及结果测试报告拿出来就更有说服力了
楼主 2014/4/2 20:22:40
楼上说的真好
楼主 2014/4/2 20:23:19
学习一下学习一下学习一下学习一下
楼主 2014/4/2 20:23:43
真心需要好好学习啊,公司的事情太多了
楼主 2014/4/2 20:24:50
施耐德电气 HVAC 有人用过吗?
楼主 2014/4/2 20:25:07
我们公司就在用啊,很重要的啊
楼主 2014/4/2 20:25:47
6楼什么公司啊,忙什么啊
楼主 2014/4/2 20:26:18
趁着年轻,努力吧
楼主 2014/4/2 20:26:33
这真是个不错的系统