控制工程师论坛

仪器仪表

压力开关具体调试方法

cn_wmx
cn_wmx

2014-04-14

具体调试方法:
1. 压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值;
2. 压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差;
3. 它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值

即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1~3操作来调节

*

例如:(高压保护器的用法)

 

要求被控介质的压力保持在0.5~0.8Mpa之间。

1.
选用设定值范围在0.1~1.0Mpa的压力控制器(JC-210,HNS-210)

2.

旋动顶部右边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.8Mpa(8kg或8bar)处,此值为上限切换值。

3.

旋动顶部左边的压力调节螺丝,使指针指示在标度尺的0.3Mpa,下限切换值=上限切换值-开关压差=0.8-0.3=0.5,此值为下限切换值。

4. 将控制器的接线端子接入被控的电气回路。

请注意:①为公共接线。③为常开端输出。⑤为常闭端输出。

高压保护,请连接①⑤,在正常升压时,①-⑤接通(①-③不通)。压力升到设定上限时即0.8Mpa处,①-⑤不通(①-③接通)。压力下降时,此时①-③接通,压力下降到下限设定点即
0.3Mpa处时。又切换为①-⑤接通(①-③不通)。降压停止,压力回升,则自动循环。

5.

接通电源,让被控介质(水、气)压力上升。请注意观察调正,使压力开关的设定值与压力表指示一致,(如压力升至上限设定时,开关尚未动作,即旋动压力调节螺丝,微调到切换动作,并再次重复验证一次)并作下限验证,过程同上。
(反复验证几次)

用红漆固定压力开关铁壳顶部的压力调节螺丝和压差调节螺丝。

回帖

评论1

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China