控制工程师论坛

电机与运动控制

实际工作中遇到的经验分享-感应电带来安全隐患

dingxiubing
dingxiubing

2014-04-16

车间生产线灌装区需要临时接线比较多,计划装个5孔插座,取电方便,防止工人私自接线不规范。

有根备用的电机电缆,4芯,为了不再从线缆槽重新跑线,就用来当电源线了。用了其中三根线,L、N和地线。

接好送电后,不用的一根线竟然有电,测量有60多伏,超出安全电压范围,存在安全隐患。电缆绝缘没有问题,应该是感应电。

这种情况下不用的线应良好接地,当然最好重新铺设合适的电缆更好。

回帖

评论0

首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China