控制工程师论坛

电机与运动控制

电动机估算电流配接触器、断路器、热继电器对照表

lslsm
lslsm

2014-06-08

 一般情况下,都是知道电动机的功率,而不知道如何选择交流接触器和断路器及热继电器,那么我们下面就来简单的估算改选择用多大电流的产品。
    首先,我们要清楚我们的电动机是用在什么场合上的,使用频率高还是低,如果是使用频率高的情况下,我们要选择的断路器、接触器要比使用频率低的产品电流要大,还有国产接触器和进口接触器的选择也不一样的,由于质量不一样,选择产品的时候也不一样,这里我们举例国产产品来做选择。需要补充下,电动机小于5KW的情况下都是采用直接启动,大于5KW采用软启动(星三角启动);电压采用380V估算。220V电压后面在补充说明。

注:此表格5.5KW以下(包括5.5KW)为直启,5.5KW以上为软启或减压启动。


电动机

功率

估算电流建议选用
接触器
 建议选用
断路器
  建议选用
热继电器
1.5KW3A12A16A2.2~3.5A
2.2KW4.4A18A20A3.2~5A
3KW6A25A32A4.5~7.2A
4KW8A40A63A6.8~10A
5.5KW11A63A80A10~16A
7.5KW15A18A25A10~16A
9KW18A25A32A14~22A
11KW22A32A50A20~32A
15KW30A40A63A28~45A
18.5KW37A50A63A28~45A
22KW4463A80A40~63A
30KW60A80A100A40~63A
37KW74A95A125A53~85A
45KW90A110A150A75~120A
55KW110A150200A75~120A
75KW150A200A225A100~160
90KW180A250A300A200A
110KW220A300A350A300A
132KW270A350A400A300A
160KW320A400A500A400A
185KW370A450A630A500A
200KW400A500A630A500A


    相对于频繁启动或线路过长的建议放大电流20%以确保接触器安全使用,同样断路器和热继电器也放大20%电流。


回帖

评论4

总共 , 当前 /
首页 | 登录 | 注册 | 返回顶部↑
手机版 | 电脑版
版权所有 Copyright(C) 2016 CE China