刚刚维修了一台内孔磨床,用的三菱Q系列的PLC
Q01 CPU加QD75D4定位模块控制三个伺服。
国庆放假前设备正常,国庆上班后打开设备PLC err灯一直闪烁,
用电脑联机发发现程序丢失,plc电池电压低。
到同行相同的设备读取程序,写入故障的PLC,
重新设定参数后,设备正常工作了。
建议大家及时备份设备的PLC 触摸屏程序和数据。
评论3
楼主 2014/10/16 8:39:52
实践经验,好帖!
楼主 2014/10/24 19:57:24
学习
楼主 2014/10/24 22:25:05
设备数据平时就要做好备份。