2015-03-07
我有一个DVP 12SC PLC 在使用过程中当开关拨到RUN或STOP 时,运行灯都亮?
评论4
楼主 2015/3/7 16:08:47
电脑能不能联机?
硬件有问题了吧
楼主 2015/3/7 17:27:52
可以联机
就是怎样拨动灯都是亮的
楼主 2015/3/8 14:47:00
使用正常的话你就要仔细观察“RUN”指示灯的发光情况了,台达与SC类似外形的SSPLC面板上的指示灯是通过一条长长的引导管将发光二极管发出的光导到面板上透出来的,所以即使没有发光,它也会受到周围光源干扰,很容易误认为发光了。
楼主 2015/3/8 14:52:38
使用正常的话你就要仔细观察“RUN”指示灯的发光情况了,台达与SC类似外形的SSPLC面板上的指示灯是通过一条长长的引导管将发光二极管发出的光导到面板上透出来的,所以即使没有发光,它也会受到周围光源干扰,很容易误认为发光了。