用编程软件监控运行,第二张图显示三个输出端子都已经接通,但PLC物理端子没有输出(端子状态灯也不亮),常开触点(自锁)为什么跟线圈的状态不一样?请高手帮忙看看问题出在哪!


评论3
楼主 2015/3/11 14:49:44
没有双线圈的?
楼主 2015/3/11 15:40:18
找一找,程序里面其他地方可能还有对Q0.3/Q0.5/Q0.7的操作。
楼主 2015/4/21 8:54:53
1,看是不是有双线圈输出,这个只是前面的
2,看实物的模块硬件配置正常吗?
3,I.O 模块的电源有给吗?或是接线正确不?