2015-04-09
现在遇到一个这样的问题:四个阀门的开关由四个到位信号控制,要求是1、同一时刻只能一个阀门开;2、当有两个以上到位信号出现时按优先顺序打开阀门;3、每个阀门只要开通就有一定的工作时间,时间未到不开通其他阀门;4、当有两个以上到位信号在等待上一阀门工作完毕的情况下要求按“先到先开”原则对阀门排序工作。采用的是西门子的S7-200的PLC进行控制,万分感谢!!!
评论1
楼主 2015/4/10 10:48:29
你的问题条件不明确: 1、到位信号,是只有开到位还是只有关到位?还是二者都有? 2、阀是电动阀还是电磁阀?以上2个问题涉及到具体的梯形图逻辑编制。如果能明确了,容易实现的。