AO卡有问题呢? 怎么去检查出问题所在?

swy
swy

2015-04-17

 PKS300系统,C300卡件, 山武定位器的阀门, 发现阀门开度与DCS输出不符,输出100%, 测量电流20mA,但是阀门开75%左右,在中控室和现场分别用信号发生器给定位器发信号, 阀门开度正常, 接到AO卡,就不正常。 用隔离栅,发现AO输出与阀门开度都正常了。 请问:这是线路干扰问题还是AO卡有问题呢? 怎么去检查出问题所在?