2015-05-06
IF 原水箱液面 < 9 THEN
启动泵 = 0
ELSE
启动泵 = 1
ENDIF
这是我写的一个小脚本,但是运行起来后,无论 原水箱液面 值是多少,启动泵都没有反应。原因怎么了找不到,求老师分析下原因
评论1
楼主 2015/5/7 8:51:48
好像循环策略启动应该有个条件,不然策略不执行。