2015-06-03
我有一台2KW的伺服,该选择多大的380V/220V的变压器?是怎么计算的呢?
评论3
楼主 2015/6/3 11:05:42
一般变压器最佳工作负载率是在60%左右,所以3KVA以上的都可以。
楼主 2015/6/4 10:49:03
为啥要380/220变压器?不解!
楼主 2015/6/4 13:23:06
因为,一般伺服电源,以三相220V居多。