2015-06-12
用力控和台达PLC通讯,模拟量连上了,可以写,可以读,但数字量连不上,读不到也写不进去,虽然IO监控里显示下置成功了,但PLC没接收到
评论3
楼主 2015/6/12 16:54:34
台达PLC里的M是按10进制来的,亚控组态里的M是按8进制来的,所以亚控里的M10相当于PLC里的M8
楼主 2015/6/13 11:18:14
数字量IO不是离散型吗,为什么是实型
楼主 2015/6/17 10:02:28
二楼,说得对